杭州柳映坊三期燃气管道安全问题汇总
hzyckj 2014-06-06 10:28:12 扫码看帖   15 9358
杭州柳映坊三期燃气管道安全问题汇总
序号
问题描述
标准编号
标准名称
条款
备注
1
管道煤气金属软管实际长度超过2米
CJJ94-2003
城镇燃气室内工程施工及验收规范
5.4.4 燃具与管道为软管连接时,其检验应符合下列规定:
 
 
 
 
 
1 软管接头安装牢固,软管长度不超过2.0m,排列整齐;
 
2
煤气管穿墙没有套管
CJJ94-2003
城镇燃气室内工程施工及验收规范
2.2.10燃气管道穿过建筑物基础、外墙、承重墙、楼板时的钢套管或非金属套管管径不宜小于表2.2.10的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时的套管管径应符 合设计文件的规定。
表2.2.10,见下页
 
 
 
 
5.2.10 安装在墙壁和楼板内的套管的检验应符合下列规定:

 
 
 
 
1 套管规格符合本规范2.2.10 条的规定;套管内无接头,管口平整,固定牢固;穿楼板的套管,顶部高出地面不少于50mm,底部与顶棚面齐平,封口光滑,穿墙套管两端与墙面平齐,套管与管道之间用柔性防水材料填实,套管与墙壁(或楼板)之间用水泥砂浆填实;
 
3
厨房,厨柜内插座与燃气管道净距小于15cm
GB50028-2006
城镇燃气设计规范
1O.2.36 室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表10.2.36的规定。
表10.2.36,见下页
4
厨房,燃气阀门安装在柜体密闭空间内
GB50028-2006
城镇燃气设计规范
 
 
5
北阳台,燃气热水器燃气进气管设在热水器上方50cm处
CJJ94-2003
城镇燃气室内工程施工及验收规范
《CJJ 94-2003 城镇燃气管道安装验收规范》:
虽然没有相应的标准来规定燃气管道与火源的垂直安全距离,燃气管离火源上方这么近,多危险。第3.3.6参照执行。
 
 
 
 
“3.3.6 燃气计量表与各种灶具和设备的水平距离应符合下列规定:
 
 
 
 
1 与金属烟囱水平净距不应小于1.0m,与砖砌烟囱水平净距不应小于0.8m;
 
 
 
 
2 与炒菜灶、大锅灶、蒸箱、烤炉等燃气灶具的灶边水平净距不应小于0.8m;
 
 
 
 
3 与沸水器及热水锅炉的水平净距不应小于1.5m;
 
 
 
 
4 当燃气管道与各种灶具和设备的水平距离无法满足上述要求时,应加隔热板。
这么多安全隐患,如果不整改,我们的安全谁来保障?发生安全事故,我们应该这么办?请万科告诉我们。
扫描二维码手机查看本帖
15 回复
沙发
flesk 
2014-06-06 11:03:24
同意,坚决要求更改,我是86的业主
板凳
酸角梅 
2014-06-06 11:10:17
万科非常不负责任,不顾业主生命安全,坚决支持改造,请万科一定要重视,否则拒绝收房。
地板
柳映坊业主1 
2014-06-06 11:18:12
万科非常不负责任,不顾业主生命安全,坚决支持改造,请万科一定要重视,否则拒绝收房。
5#
wnyhyp 
2014-06-06 11:24:18

人命关天,万科请出具具体验收通过证明

看着很狐疑
6#
appleswx 
2014-06-06 11:28:23

强烈要求万科负起责任,煤气可是人命关天的事情,尽快整改,不然拒绝收房

强烈要求万科负起责任,煤气可是人命关天的事情,尽快整改,不然拒绝收房。
7#
jineric 
2014-06-06 11:32:38
强烈要求整改!
8#
玲儿 
2014-06-06 11:38:11
77-1-102业主,坚决要求整改.不整改不收房
9#
103村民 
2014-06-06 11:39:01
这设计、这工艺、这态度……   没有一项是可以让人满意的,脑残的设计、粗糙的施工(最次的材料)、死猪不怕开水烫的拖拉态度……
选择wk;后悔了……


还有比邻居你说的更脑残的,我家把煤气表也一起装到台面下面的柜子里了,问题还要复杂,去他么滴……
10#
牧羊犬 
2014-06-06 12:20:37
万科你拿最低标准忽悠业主,我们无话可说,可你不该拿我们的性命开玩笑!