杭州柳映坊三期燃气管道安全问题汇总
jineric 2014-06-06 11:25:59 扫码看帖   13 10579
杭州柳映坊三期燃气管道安全问题汇总
序号
问题描述
标准编号
标准名称
条款
备注
1
管道煤气金属软管实际长度超过2米
CJJ94-2003
城镇燃气室内工程施工及验收规范
5.4.4 燃具与管道为软管连接时,其检验应符合下列规定:
 
 
 
 
 
1 软管接头安装牢固,软管长度不超过2.0m,排列整齐;
 
2
煤气管穿墙没有套管
CJJ94-2003
城镇燃气室内工程施工及验收规范
2.2.10燃气管道穿过建筑物基础、外墙、承重墙、楼板时的钢套管或非金属套管管径不宜小于表2.2.10的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时的套管管径应符 合设计文件的规定。
表2.2.10,见下页
 
 
 
 
5.2.10 安装在墙壁和楼板内的套管的检验应符合下列规定:

 
 
 
 
1 套管规格符合本规范2.2.10 条的规定;套管内无接头,管口平整,固定牢固;穿楼板的套管,顶部高出地面不少于50mm,底部与顶棚面齐平,封口光滑,穿墙套管两端与墙面平齐,套管与管道之间用柔性防水材料填实,套管与墙壁(或楼板)之间用水泥砂浆填实;
 
3
厨房,厨柜内插座与燃气管道净距小于15cm
GB50028-2006
城镇燃气设计规范
1O.2.36 室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表10.2.36的规定。
表10.2.36,见下页
4
厨房,燃气阀门安装在柜体密闭空间内
GB50028-2006
城镇燃气设计规范
 
 
5
北阳台,燃气热水器燃气进气管设在热水器上方50cm处
CJJ94-2003
城镇燃气室内工程施工及验收规范
《CJJ 94-2003 城镇燃气管道安装验收规范》:
虽然没有相应的标准来规定燃气管道与火源的垂直安全距离,燃气管离火源上方这么近,多危险。第3.3.6参照执行。
 
 
 
 
“3.3.6 燃气计量表与各种灶具和设备的水平距离应符合下列规定:
 
 
 
 
1 与金属烟囱水平净距不应小于1.0m,与砖砌烟囱水平净距不应小于0.8m;
 
 
 
 
2 与炒菜灶、大锅灶、蒸箱、烤炉等燃气灶具的灶边水平净距不应小于0.8m;
 
 
 
 
3 与沸水器及热水锅炉的水平净距不应小于1.5m;
 
 
 
 
4 当燃气管道与各种灶具和设备的水平距离无法满足上述要求时,应加隔热板。
这么多安全隐患,如果不整改,我们的安全谁来保障?发生安全事故,我们应该这么办?请万科告诉我们。
扫描二维码手机查看本帖
13 回复
沙发
appleswx 
2014-06-06 11:31:17

强烈要求万科负起责任,煤气可是人命关天的事情,可大可小,尽快整改,不然拒绝收房

强烈要求万科负起责任,煤气可是人命关天的事情,可大可小,尽快整改,不然拒绝收房
板凳
103村民 
2014-06-06 11:36:31

选择wk;后悔了……

这设计、这工艺、这态度……   没有一项是可以让人满意的,脑残的设计、粗糙的施工(最次的材料)、死猪不怕开水烫的拖拉态度……
选择wk;后悔了……


还有比邻居你说的更脑残的,我家把煤气表也一起装到台面下面的柜子里了,问题还要复杂,去他么滴……
地板
因果家 
2014-06-06 11:47:56

很多设计都太脑残

还有118橱柜和北阳台移门反向问题也都是脑残设计,必须整改!
5#
leevy 
2014-06-06 12:50:50
这么多安全隐患,太可怕了。
6#
flesk 
2014-06-06 12:52:13
7#
飘摇的鱼 
2014-06-06 14:37:49
:~还有只有2.5平的客厅空调插座电线,弱保还是和其他线路合并的。。。wk你想害死人吗。。。。。。难不成你又想让我们省钱,节能环保,不用空调,然后热死一批冻死一群吗。。。
8#
杭州万科客户关系中心 
2014-06-06 18:14:49
【jineric】好:针对您提出的关于煤气管线安装的问题,现答复如下:
1、灶前管要求软管长度不超过2米,现场暂未安装,燃气开通时客户自行安装。目前您看到的是金属波纹管,使用年限为50年。
2、燃气管道施工时,套管已经预埋在墙体内。套管口与墙面齐平,故现场从外侧看不到套管。
3、燃气管道与插座设置在不同的橱柜空间,满足规范要求。
4、综合考虑了美观及使用方便将阀门放在柜内,柜体与台面之间、扣板与地面之间均留有通风缝隙,并非密闭空间。
5、北阳台,燃气热水器燃气进气管设在热水器上方50cm处符合规范。
感谢您的关注,如有其他疑问,欢迎来电87363269进行咨询。
9#
zhp 
2014-06-06 22:26:57
万科在这个问题上确实存在较大的安全隐患,必须按规范进行整改,并给业主一个满意的答复
10#
因果家 
2014-06-07 09:13:17
回复 2楼杭州万科客户关系中心的帖子

答复的内容请如贴主一样,每一条给出所谓符合国家有关规范的出处,这样便于业主查阅。如果只说“符合规范”,我们不知是什么样的规范,难有说服力。
另:请万科也一并答复关于北阳台门开启反位,以及118户型厨房橱柜无法使用的问题。谢谢!