万科,我想问问你们自己做的幸福系设计方案(设计部15809228631)+基准方中出的设计图(029-87651710/87651687)+安泰审图公司(87454993 87415065)的审图结果,咋就闹出这么大一个笑话? 作为一名建筑设计师,原来你们就是酱紫做设计的?是不是应该让整个西安的设计行业也想你们学习学习? 按规范规定,前室有三类,防烟楼梯间的前室、消防电梯间的前室或两者的合用前室(二合一前室)。 按《高规》解释,前室不仅起防烟作用,而且可作为人群进入楼梯间的缓冲空间。 所以在此,我想请教,消防电梯前室可否独立设置:即,在住宅设计时,是否可以在消防电梯前部设置一个封闭的区域(无疏散,只向住户开门,一梯两户33层设计),同时此区域能否称为消防电梯前室? 如附图,请给予解答。 如图中户型(一梯两户,33层),虽设置连廊解决高层建筑必须设置2个安全出口的问题,但图中连廊和电梯不连通,若图中电梯属于消防电梯,则产生如下问题: 1、电梯前部区域没有疏散通道,是否能保证消防安全(若消防人员上去灭火,火灾太大不能控制,消防人员将无处主动撤退,只能坐等电梯到来或者被活活烧死。) 2、万一发生火灾时,消防电梯正处于检修状态,请问消防员如何上去灭火。(消火栓设置在电梯厅,而楼梯不能到达电梯厅,若着火,则无法救援。) 3、同理,按图中所示,消火栓设置于电梯厅,哪么低层部分着火也必须乘坐电梯才能灭火,将大大影响灭火效率。 4、《住宅设计规范》要求高层住宅应能相互借用电梯,你们万科声称幸福系可以屋顶借用电梯,那么请问金色悦城项目9、11号楼1、2单元33层,3单元27层,请问如何从屋顶借用电梯。 就此四条问题,希望万科能给与解答。 作为这么大一个企业,难道只知道怎么赚钱而就如此草芥的忽视住户人生安全,而现在房屋的责任都是终生制,请问万科你能保证幸福系能一辈子不着火吗,难道着了火你们又采用钱来摆平,悲哀啊。 万科,让建筑勿要藐视生命!!! |