合肥万科蓝山高层赠送(自己花房费买的)的太阳能电辅热热水器,大夏天大中午,太阳能加热水温≤33°,万科相关经理居然一致认为该热水器没有问题。 1、不符合《GBT 25966-2010 带电辅助能源的家用太阳能热水系统技术条件》要求: 6.5热性能 6.5.1 辅助热源不工作时,系统应符合GT/19141对太阳能热水系统性能的要求。 6.5.2 辅助热源和太阳能联合工作时系统单天热性能应符合下列要求: a、实验结束时贮热水箱内水的温度应不低于45℃; b、带辅助热源的太阳能热水系统的太阳能保证率不小于0.70. 2、不符合《GBT 19141-2011 家用太阳能热水系统技术条件》要求: 7.5热性能 7.5.1 家用太阳能热水系统的热性能应符合下列条件: a、当日太阳辐照量为17MJ/m3时,贮热水箱内 集热结束时水的温度≥45℃……,分离直接式(分体单回路)太阳能热水系统的日有用得热量≥7.0MJ/m3. 3、不符合《GBT18713-2002太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 5.8.1.3 集热器安装 5.8.1.3.2 集热器安装倾角 集热器安装倾角等于当地纬度;如系统侧重夏季使用,其安装角度应等于当地纬度减10°;如系统侧重在冬季使用,其安装角度等于当地纬度加10°。安装倾角误差为±3°。 万科蓝山提供的是太阳能电辅热热水器,辅热热源不工作时,水温≤33℃。 辅助热源和太阳能联合工作时,太阳能热水系统的太阳能保证率完全彻底大大<0.70。 万科的太阳能热水器集热器安装倾角为0°。合肥的纬度为北纬32°,按照规范要求安装角度应该在19°~45°之间。 请不要再回复符合相关规范之类的P话,证据确凿,还闭着眼睛说瞎话,这是一个有社会责任的大企业所为么? |
板凳
fs2128095
2015-07-28 15:24:33
|