墙体渗水,墙体起泡脱离
fashion_itek 2013-04-08 10:43:47 扫码看帖   2 5703
电源总开关那副墙,也就是厨房洗手盘对着的那副墙,墙体大面积渗水,墙面起泡发黄脱落,埋在墙里的水管漏水,怎么解决???交楼还没半年,这已经是第三个问题了!第一个:客房空调孔钻斜,下雨漏水,地板翘起,这个问题空调孔解决了,但是地板还没解决;第二个问题:主人房地漏赌塞,我冲了起码半个小时的水,终于把一个塑料水管塞子冲出来了还连带许多塑料胶带和水泥块,但是还是不通,最后这个问题物业解决了;现在第三个问题了,墙体渗水;怎么问题是一个比一个严重,才交楼不到半年啊!
扫描二维码手机查看本帖
2 回复
沙发
佛山万科客户关系中心 
2013-04-08 14:38:46
回复 1楼fashion_itek的帖子

尊敬的[fashion_itek]朋友:
    您好!
    关于您反映房屋质量瑕疵的问题,沁园工程师已与您预约下午到现场排查,而木地板问题已安排11日(本周四)进行修复。日后如有维修问题,欢迎直接致电沁园返修办27889282或佛山万科服务监督热线4008-000002与我们联系。谢谢!
    祝您生活愉快!
佛山万科客户关系中心
201348
板凳
fashion_itek 
2013-04-08 20:32:39
对于这次出现的墙体渗水问题,万科的林工和其他几位工程师还是挺重视的,都来到现场监督,非常感谢各位对我们消费者的重视!但是修补过程堪称坎坷,墙体被弄得面目全非了,问题的根源还是最终给找到了,热熔管没有接好,在接头处水不是渗漏啊,直接是喷水,难怪墙体会这么湿。现在水管重新接好了,有待接下来几天的测漏,希望这个问题能够一次成功解决!有待各位售后万科工程师的继续跟进!谢谢!