万科服务监督平台  
服务监督热线400-8000002
成都 地产
金色乐府空调开孔不合理,无法安装挂机
稀饭 2016-08-03 12:46:44 扫码看帖   1 2681
89户型的客厅空调开孔不合理。
一般1.5-2P左右挂机,内机高度在28cm左右,加上上方留出15cm空间,排水孔至少要在45cm左右位置。而万科目前的开孔,距离吊顶仅仅33cm左右,无法按照厂家的安装规范安装挂机。

给你们点参考资料,免得大言不惭硬说挤得下。

以下是来自美的官方的某款2P空调说明书,看关于安装部分:

Screenshot_20160803_094209.png

明确注明了内机距天花吊顶至少15cm

说明书来自美的官网:http://img.midea.com/cn/cpzlk/product_honor_1856/household_air_conditioner/201411/P020141118522697232467.pdf   

有国产的,当然也要来个国外品牌的,因为狡辩起来总是会有很多理由,来,再来个松下的安装规范看看:

Screenshot_20160803_094324.png
也明确给出了示意图,内机距离天花吊顶至少15cm
来自松下官网 http://ac.panasonic.cn/support/knowledge_center/detail-29.html

以上举得例子都是1.5P或2P的,所以也别扯什么挂机功率太大。

请万科直面这个问题,承认你们的设计失误,并给出合理的解决方案。
扫描二维码手机查看本帖
1 回复
沙发
成都万科客户关系中心 
2016-08-04 10:23:32
尊敬的客户朋友:
    您好!感谢您对金色乐府项目的关注。就您所反映的问题,我们已经安排专人与您联系沟通。谢谢您对我们工作的支持和理解!祝您生活愉快!
成都万科客户关系中心


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

稀饭
  • 用户组: 普通用户
  • 最后登录时间: 2017-3-31
万科企业股份有限公司 © Copyright©2010-2017 万科VANKE 版权所有