抽油烟机电源线接到了吊顶上面的插座上,这个插座的位置看不到,吊顶是固定的打不开,平时住户无法去拔掉吊顶上面的插座上的抽油烟机电源线。第一,吊顶上面有插座,并且抽油烟机的电源线插在了吊顶上方的插座上,平时住户看不到插座也拔不了电源线,这个不符合建筑规范、电力规定和消防安全要求,具有消防隐患。第二,如果说吊顶上面的这个插座是给其他用电器使用的,请查看施工设计图纸和水电图设计图纸是否有这个设计,做出解释说明这个插座的用途和功能是什么,到底是给什么用电器用的。如果图纸有这个设计,是给吊顶上的用电器使用的,为什么抽油烟机的电源线接到了吊顶上面,导致住户无法正常插拔抽油烟机的电源线。抽油烟机的电源线应插在屋内住户能够看得到的插座上,以保证用电安全和正常规范使用。这个插座位置如果不是按照建筑设计图纸和水电图纸施工,请整按图纸整改上方的插座,重新按照设计图纸布线安排。第二,吊顶上方设置插座,同时抽油烟机的电源线插在上面,吊顶是固定死的打不开,人无法控制拔掉电源,具有安全和消防隐患。第三,抽油烟机烟筒右侧的插座其实应为供抽油烟机用电使用,结果开错了位置,被柜子挡住,没安插座,电源线全部暴露在外,要求整改
扫描二维码手机查看本帖
1 回复
沙发
新疆万科客户关系中心 
2024-01-05 15:42:34
尊敬的业主:
您好!您反映的问题,我们已安排专人与您取得联系并跟进处理您的诉求,给您的生活带来了不便深表歉意,感谢您对我们工作的关注与支持,您的满意是我们不断的追求!
如您有其它问题可拨打万科服务监督热线400-8000002咨询。