关于对万科城雅梅苑E户型业主疑问的回复 尊敬的万科城雅梅苑业主朋友们: 大家好!近期我司接到万科城雅梅苑部分E户型业主对燃气管的相关疑问,经我司梳理,现将重点疑问作如下说明: 一、关于燃气管及燃气表的位置疑问的说明 此问题我司已于11月14日在论坛给出回复,考虑到近期业主咨询较多,特此再次做出详细说明。 根据《城镇燃气设计规范》 (GB 50028-2006)及《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ 94-2009)要求,燃气立管距离烟道保持150mm以上,燃气立管和燃气表的距离为500mm,燃气表距离灶具保持300mm以上,即要求烟道至灶具之间的安全净距离至少为950mm才能安装燃气表。如下图示意位置1,此处空间仅为560mm,不具备安装条件。除非把冰箱位置调出去,厨房台面拉长才能满足安装条件,或者将燃气管放置在冰箱位,这样厨房将无法放置冰箱,为了更有效利用厨房空间,我司最终没有选取此方案。 规范要求燃气立管位置距离水池的下水口水平间距不小于600毫米,如下图示意位置2,此处为洗菜盆下水,无法安装。综合考虑,我司与燃气设计院多次沟通,最终确定燃气表的位置如图位置3所示。(详见附图1) 二、关于燃气软管疑问的说明 万科城雅梅苑使用的穿过吊顶的燃气软管,为燃气公司推荐使用的燃气专用不锈钢波纹软管,并非普通的软管。不锈钢波纹软管采用优质不锈钢材质、端口与螺旋波纹连接金属密封制造工艺,外覆国际统一标准色-黄色阻燃塑料护套。具有外形美观、耐腐蚀、耐油污,强度高、柔性好、易清洁、装拆方便、寿命长、密封性好、安全可靠等优点,符合《城镇燃气设计规范》 (GB 50028-2006)中10.2.5室内燃气管道选用不锈钢管的要求。(不锈钢波纹软管的具体检验报告详见附图2、附图3) 因万科城雅梅苑尚处于施工状态,未完全完工,最终以合同约定标准交付广大业主。如大家还有其他疑问,欢迎随时与客户经理联系,顺祝生活愉快! 河南省美景之州地产开发有限公司 2017年12月8日 ![]() 附图1 ![]() 附图2 ![]() 附图3 |