关于对万科城雅梅苑E户型业主疑问的回复
郑州万科客户关系中心 2017-12-08 15:48:17 扫码看帖   2 2936
关于对万科城雅梅苑E户型业主疑问的回复
尊敬的万科城雅梅苑业主朋友们:
    大家好!近期我司接到万科城雅梅苑部分E户型业主对燃气管的相关疑问,经我司梳理,现将重点疑问作如下说明:
一、关于燃气管及燃气表的位置疑问的说明
    此问题我司已于11月14日在论坛给出回复,考虑到近期业主咨询较多,特此再次做出详细说明。
    根据《城镇燃气设计规范》 (GB 50028-2006)及《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ 94-2009)要求,燃气立管距离烟道保持150mm以上,燃气立管和燃气表的距离为500mm,燃气表距离灶具保持300mm以上,即要求烟道至灶具之间的安全净距离至少为950mm才能安装燃气表。如下图示意位置1,此处空间仅为560mm,不具备安装条件。除非把冰箱位置调出去,厨房台面拉长才能满足安装条件,或者将燃气管放置在冰箱位,这样厨房将无法放置冰箱,为了更有效利用厨房空间,我司最终没有选取此方案。
    规范要求燃气立管位置距离水池的下水口水平间距不小于600毫米,如下图示意位置2,此处为洗菜盆下水,无法安装。综合考虑,我司与燃气设计院多次沟通,最终确定燃气表的位置如图位置3所示。(详见附图1)
二、关于燃气软管疑问的说明
    万科城雅梅苑使用的穿过吊顶的燃气软管,为燃气公司推荐使用的燃气专用不锈钢波纹软管,并非普通的软管。不锈钢波纹软管采用优质不锈钢材质、端口与螺旋波纹连接金属密封制造工艺,外覆国际统一标准色-黄色阻燃塑料护套。具有外形美观、耐腐蚀、耐油污,强度高、柔性好、易清洁、装拆方便、寿命长、密封性好、安全可靠等优点,符合《城镇燃气设计规范》 (GB 50028-2006)中10.2.5室内燃气管道选用不锈钢管的要求。(不锈钢波纹软管的具体检验报告详见附图2、附图3)
    因万科城雅梅苑尚处于施工状态,未完全完工,最终以合同约定标准交付广大业主。如大家还有其他疑问,欢迎随时与客户经理联系,顺祝生活愉快!
河南省美景之州地产开发有限公司
2017年12月8日

附图1.png
附图1
附图2.jpg
附图2
附图3.jpg
附图3
扫描二维码手机查看本帖
2 回复
沙发
fengruonan 
2018-01-22 10:47:25
这回复是不是太糊弄人了?既然不符合相关规定,那么长达两年不符合规定的样板间展示是不是在欺诈业主?
板凳
fengruonan 
2018-01-22 10:50:44
现在突然就不符合规定了,样板间的设计符合规定吗?如果不符合,那么为什么还那么展示?如果符合,那怎么还出现现在这么脑残的设计


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册