万科服务监督平台  
服务监督热线400-8000002
广州 地产
投诉万科尚城卫生间无防水问题投诉
tslt_29491539895 2018-12-10 15:30:18 扫码看帖   5 2258
本帖最后由 tslt_29491539895 于 2018-12-10 15:33 编辑

1. 蓄水测试的偷换概念。

TIM截图20181209202918.png


根据你们的回复。上图红色字眼。“闭水实验最高不超过10mm”.为此我专门去查证了GB50209-2010.截图如下:

TIM截图20181209203137.png

国标规定。为蓄水深度最浅处不得小于10mm。是最浅处。请万科正视问题不要偷换概念。

2. 尚城卫生间未做防水。
一体卫浴目前优点多。但是请注意。一体卫浴只是卫生间的一种规格。也是卫生间。
根据国标。卫生间地面必须做防水处理。很明显。目前你们并未做相关处理。这才是关键。请不要混淆概念。
下图便是尚城卫生间。很明显。未做防水。导致水直接渗透至楼下。

微信图片_20181209203712.png

请你们正视问题!不要混淆概念!!


扫描二维码手机查看本帖
5 回复
沙发
tslt_63750575668 
2018-12-10 15:44:59
截止目前一共回收164份调查表,明确存在漏水的114户;在164份调查表中,109户进行了闭水试验,除3户明确闭水试验高度超过40mm及33户不确定高度在,其余73户闭水试验高度均低于40mm,其中仅9户未发现漏水的情况;同时,在明确没有进行闭水试验的55户中,有13户表示存在漏水。
板凳
广州万科客户关系中心 
2018-12-11 10:40:20
尊敬的“tslt_29491539895”业主:
   您好,您反映的问题我司已收悉。针对您所提问题,我司回复如下:
1、 关于闭水试验问题,尚城目前整体卫浴边缘返边高度为20mm,满足“蓄水深度最浅处不得小于10mm”的国家规范验收要求;
2、 关于卫生间防水问题,整体卫浴与传统卫浴是两种防水体系,您所提规范只适用于传统卫浴的质量验收。本产品为整体卫浴,适用的国家标准规范为《整体卫浴》GB/T13095-2008。
如有疑问,欢迎咨询尚城客服经理何工13822257104,我们将竭诚为您服务,感谢您的宝贵意见!

广州万科尚城客户关系中心
2018-12-11

地板
万科业主V007 
2018-12-11 12:38:29 来自移动端
广州万科客户关系中心 发表于 2018-12-11 10:40
尊敬的“tslt_29491539895”业主:   您好,您反映的问题我司已收悉。针对您所提问题,我司回复如下:1、  ...

问候广州万科的垃圾们,你们是不是从小干爹太多了,说出漏水卫浴也是卫浴的混账话,王丙寅,何知聪你们两个**,不怕得报应吗
5#
tslt_97969806293 
2018-12-11 18:05:38 来自移动端
广州万科客户关系中心:你们领导和你们家也是住这样的房子吗,WC也是按照尚城的标准装修的吗,不要老是拿符合国家最底标准来敷衍,没有一点最起码的诚信!
6#
tslt_74128752283 
2018-12-26 19:44:47
万科尚城第一批收房业主漏水的事,怎么防止B区类似问题的出现?  A区业主漏水的问题怎么解决? 万科的大佬们,你们自己扪心自问,你家的房子天天漏水,你是什么想法?还总在推脱问题的所在? 有没有一点羞耻心?有没有一点社会责任感?