入户没有独立的漏电保护
tslt_96681998183 2019-01-22 13:22:26 扫码看帖   0 866
入户没有独立的漏电保护
根据《JGJ 242-2011住宅建筑电气设计规范》第8.4. 3 条,家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。
现在发现各业主家的入户开关没有漏电保护,只有4户共用一个漏电保护的总闸。要求公布设计图纸,检查是设计失误还是安装的时候减配!同时入户开关改成带漏电保护的,总闸更换成普通开关。