万科服务监督平台  
服务监督热线400-8000002
广州 地产
广州万科东荟城A1/A2/A21/A22的04/05户型空调主机位置违反国家规范
haleyruan 2013-07-18 14:11:01 扫码看帖   1 4948
尊敬的万科负责人:我是广州万科东荟城A21的业主,我不知道你们是找哪家公司做的设计,我不知道你们是如果审核设计方案,我也不知道你们整个工程是如何竣工验收。
我只知道,东荟城一期的A1/A2/A21/A22的四栋楼中的04/05户型。万科把主卧的空调主机位设置在阳台里面,这是违反国家相关规范标准。

根据GB50096-2011住宅设计规范,
5.6.8 当阳台或建筑外墙设置空调室外机时,其安装位置应符合下列规定:
1.应能通畅地向室外排放空气和自室外吸入空气;
2.在排出空气一侧不应有遮挡物;
3.应为室外机安装和维护提供方便操作的条件;
4.安装位置不应对室外人员形成热污染。

人类是趋光性的物种, 不是见不得光的东西。阳台这么重要的活动场所,你们万科让我们弄一个大热源在这里。只要房间一开机,阳台就不能呆人。这是一个何等脑残的设计。
向你们东荟城的工作人员反映,次次说要研究,次次都不整改。是不是说你们万科的谱比国家还大,可以不遵守国家制定的规范?追得次数多了,才弄出一个加装百叶架改变风道的方案。是不是觉得既然违反了第4条,再违反第2条也无所谓了啊?
我们全体04/05业主强烈要求万科认真负责地拿出一个切实可行的方案,把主卧的空调室外机的安装位置统一外移到阳台,并提供安装的便利条件,而不是还像现在这样敷衍塞责、拖延了事!
扫描二维码手机查看本帖
1 回复
沙发
广州万科客户关系中心 
2013-07-19 13:35:37

您反映的问题已收悉!

尊敬的业主:
    您好!
    您的意见已收悉,经核实空调设计放在阳台上是符合设计规范要求的,但现有的安装位置确实对阳台使用有一定影响。为解决空调安装问题,我们也准备了另外两种安装方案供您选择:
    1.在阳台上安装空调支架,将主机风向对外吹;
    2.使用吊装方法,安装在主卧侧墙上;
    具体办法欢迎您与客户关系中心联系(32082119),我司将为您解决目前安装存在上的问题,给您造成的不便敬请您谅解。





广州万科客户关系中心
2013/7/19


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

haleyruan
  • 用户组: 普通用户
  • 最后登录时间: 2014-11-23
万科企业股份有限公司 © Copyright©2010-2017 万科VANKE 版权所有
扫一扫 ,手机看帖