【无锡万科金域缇香】17,18单元外立面问题(二)窗洞上部未施工到墙面,造成墙体厚度减少130mm!带来热桥效应!!
davidchou 2013-11-19 15:52:20 扫码看帖   2 2959
【无锡万科金域缇香】17,18单元外立面问题(二)窗洞上部未施工到墙面,造成墙体厚度减少130mm!给12层住户带来内墙结露、发霉甚至滴水的热桥效应!!
继上次提出17,18单元外立面缺少横梁后,业主再次发现12层边套住户的厨房窗户和餐厅窗户的窗洞的上部,未施工到墙面,造成墙体厚度减少130mm
而相同建筑的3层及3层以上的相同窗户的上部,与墙面齐平,墙体厚度没有被减少130mm!并没有出现此问题!
8,9单元的12层边套住户的相同窗户的上部,与墙面齐平,墙体厚度没有被减少130mm! 也没有出现此问题!(备注:8单元、9单元、17单元、18单元、42单元、43单元是完全一致的高层建筑。)
受到影响的都为边套户型住户(123m2),未施工的窗洞墙面都为建筑外围墙面,且因为17,18单元都采用外墙内保温,需要特别注意热桥效应。毋庸置疑,窗户是热桥和建筑节能最脆弱区域!!没有之一!!给12层住户带来内墙结露、发霉甚至滴水的热桥效应!!
具体位置为:
17单元101, 201,105,205住户的厨房窗户和餐厅窗户。
18单元101, 201,105,205住户的厨房窗户和餐厅窗户。
42单元和43单元的部分住户也同样受到影响,请万科自查。

001.JPG
002.JPG
扫描二维码手机查看本帖
2 回复
沙发
jiangnan 
2013-11-20 12:10:47
请万科结合前面外立面问题的帖子一起整改!
板凳
无锡万科客户关系中心 
2013-11-20 12:58:28
尊敬的[davidchou]业主朋友:
    您好!
    您反应的问题我司工作人员已与您进行了电话沟通,对于您提出的意见,我们也欢迎和您面对面交流。
    如果还有其他意见或建议,欢迎拨打苏南万科服务监督热线400-800-0002。
    祝您生活愉快!

无锡万科客户关系中心
2013年11月20日