万科服务监督平台  
服务监督热线400-8000002
杭州 地产
探梅里二期热水器不合格、北阳台安全隐患问题投诉
陈文 2014-02-07 14:32:46 扫码看帖   4 5594
1、探梅里二期已经交付,热水器采用的是太阳能电辅助热水器,电辅助加热容量为30L,也就是,太阳不强烈的天气,如果采用电加热只有30L的热水,小区交付以来,已经有多户业主反映洗澡过程中突然变冷水,造成老人小孩生病的?万科花了业主的钱,交付的产品有设计缺陷,请问要怎么解决。另外这个问题之前有向杭州万科客户经理王颖(电话:13003662795)反映,未果。2、探梅里二期北阳台太阳能电辅助热水器电源插座位置过低,2楼北阳台为混凝土栏杆,暴雨后容易积水,如果正好下水堵牢,会漫到电源位置,造成短路。请问这个安全隐患如何解决?
扫描二维码手机查看本帖
4 回复
沙发
befeel 
2014-02-07 16:09:13
没有 用的,他们总共一幢房子才4个太阳能模块,基本上就是花钱买罪受的效果。
各位业主好好看看灯带上吊顶里的效果吧,能拣出半斤重的水泥块,还有厨房橱柜下面铝合金装饰条拆掉看看里面的垃圾,电线头,泡沫粒......自己弄弄也就认了,偏偏这些王八蛋地板还没铺到位,下面是水泥毛坯地面,永远都弄不干净。
板凳
杭州万科客户关系中心 
2014-02-08 14:02:59
[陈文]好,客户经理已与你取得联系。
地板
PandoraCube 
2014-03-14 22:59:04

万科,让我非常失望!

万科,让我非常失望!
5#
liufeicy 
2014-04-17 13:12:19

不好意思,投诉贴迟迟不开放,借个地方~~~

装修的问题投诉的帖子 怎么开没开放????? 这种装修质量,东区还有人买吗 ?????

七贤郡西区内部装修正在如火如荼进行中,作为业主想到很快即将入住不禁激动万分。近期到工地正逢水电管道铺设却看到了一张张只有在小房产商工地才有可能看到的偷工减料不顾用户使用安全,违规安装的画面。万科的质量监管形同虚设让业主如何再相信万科???
水电是家装中的隐蔽工程,也是最重要的工程。因为完工后再发现问题,解决起来就很麻烦。家里断水漏电及财产损失令人很烦。更可怕的会严重影响住户生命安全。
规范中要求
1,水电管安装中电线导管与水管在同一平面间距须大于100mm,不同平面间距须大于50mm.
2,水电管道布线必须横平竖直。
但是七贤郡西区现场不但存在大量的水电管紧密同槽安装,甚至一些地方估计是为了节省材料直接斜拉。万科的精装修房子就是这么不顾用户安全,偷工减料吗?
顺便你们再看看有这样安装阀门的吗?就不怕把保温层顶坏?
以下是在2号楼,10号楼,12号楼,13号楼,14号楼看的部分水电安装照片

http://tousu.vanke.com/showtopic-11486.aspx